8.5弱电系统
8.5.1有线电视系统
有线电视系统由市网引入,建立有线电视网,可以接受各种电视信号,在候诊厅及相关办公室等指定区域设置电视插座。有线电视系统的信号传输线缆,采用特性阻抗为75欧姆的同轴电缆,并采用沿金属线槽沿吊顶内或电气竖井内敷设,或沿阻燃PVC管暗敷设。
8.5.2综合布线系统 综合布线系统是将语音信号,数字信号的配线,经过统一的规范设计。综合在一套标准的配线系统上,此系统为开放式网络平台。本设计仅考虑预布线路由,不涉及网络设备。总电讯机房设置在地下一层的消防控制中心合用控制室。从市政引来外线光缆。在各办公室及会议室内根据有关要求布置信息点。
8.5.3病房呼叫系统
在每张病床头设呼叫按钮,在每层护士站设呼叫显示屏,并连接到每个床头的呼叫按钮。
8.6防雷接地及安全措施
8.6.1防雷保护
本工程按第三类防雷建筑物进行设计,凡突出屋面的所有金属构件均应与接闪器可靠焊接,利用建筑结构内主钢筋作为引下线,引下线与基础底盘钢筋接为一整体作为接地装置。所有外墙引下线在室外地面下1m处引出一根40X4热镀锌扁钢,扁钢伸出室外,距外墙皮的距离不小于1m。外墙引下线距地0.5m处设置测试卡子。
8.6.2接地措施
8.6.2.1本工程防雷接地、电气设备的保护接地、电梯机房等的接地共用统一的接地极,要求接地电阻不大于1欧姆。
8.6.2.2高层建筑电气竖井内垂直敷设两条、水平敷设一圈40X4mm热镀锌扁钢,水平与垂直接地扁钢之间可靠焊接。
8.6.2.3本工程采用总等电位联结,将建筑物内保护干线、设备进线总管等进行联结,有淋浴室的卫生间采用局部等电位联结。具体做法参见国标图集《等电位联结安装》02D501-2。
8.6.2.4过电压保护:在电源总配电柜内装第一级电涌保护器(SPD)。
8.6.2.5有线电视系统引入端、电话引入端等处设过电压保护装置。
8.6.2.6手术室及抢救室根据需要采用防静电措施。并在相应的部位增设辅助等电位联结导体。医疗及诊断电气设备,应根据使用功能要求采用相应的保护接地、功能接地、等电位联结和不接地等形式。
8.7电气消防专篇:
8.7.1 本建筑按二级负荷供电,采用室外独立变配电所10KV环网进出线供电。
8.7.2本工程电力、照明配电采用220/380V放射式及树干式配电。接地采用TN-S系统,所有用电设备的金属外露可导电部分均与PE专用接地线连接。
8.7.3消防控制室、消防水泵及应急照明等消防设备采用双电源配电并在用电设备的最末一级配电箱处设置自动切换装置,配电分支线路采用矿物绝缘电缆或耐火电缆穿镀锌钢管暗敷。
8.7.4在消防控制室、消防泵房、配电所、电梯前室及公共走道等场所设置应急照明并在楼梯间、疏散通道及公共出口等处设置疏散指示标志。应急照明灯及疏散指示标志设置玻璃或其它不燃烧材料制作的保护罩,疏散指示灯选用自带蓄电池的专用灯具,连续供电时间不少于30min。
8.7.5当配电管线穿越楼层、防火分区或消防设备机房时,其穿越处的孔洞均用防火材料封堵。
8.7.6为防止电气火灾及保障人身安全,对进出本建筑的金属管道、电缆铠装层等作总等电位联结,并在潮湿区域的带电场所预留局部等电位联结板。
8.7.7 火灾自动报警及联动系统:
8.7.7.1本设计采用智能火灾报警控制系统。其中包括火灾自动报警、消防设备联动控制、消防广播、消防对讲电话等部分组成,消防控制主机等设备设置在消防控制中心,本建筑火灾自动报警保护对象为一级保护建筑物。
8.7.7.2火灾自动报警:火灾自动报警系统为地址编码的两总线制。在发电机房,采用感温、感烟型探测器,在电梯前室、楼梯间、电梯机房、变配电室等场所采用感烟探测器,并在各楼层出入口设置手动报警按钮。
8.7.7.3联动控制:联动控制均采用消防模块控制,在控制中心可手动操作开关,来启动消防设备,并在信号灯及中文显示的监示器上显示各种信息,同时将现场发生的各种信息也反馈到消防中心,以便及时处理各种事故。
以下分述各子系统的联动控制功能:
8.7.7.4消火栓系统:发生火情时,该区内某一消火栓报警按钮动作后,消控中心收到信号后,立即自动启动消火栓泵,并反馈信号。
8.7.7.5自动喷淋系统:发生火情时,温度升至一定温度,当压力开关动作后,立即自动启动喷淋泵,并反馈信号至消控中心,信号阀与水流指示器动作信号被引入至消防室控制屏上受到监视。
8.7.7.6非消防电源:火灾报警确认后,于变配电或消防控制室手动切断低压系统之一般负荷,如一般性照明与空调等。
8.7.7.7电梯:火灾确认后,自动联动所有电梯迫降至一层或电梯转换层,除消防电梯外,应切除客梯电源。电梯迫降后将其反馈信号送至消防控制中心。
8.7.7.8应急广播与火灾警报:火灾报警确认后自动接通相关部位的广播。并在各楼层设置声光报警器,其位置设置在各楼层的楼梯出口处。
8.7.8 其它:
8.7.8.1 施工中电气人员应与土建密切配合,作好预留;预埋工作,接地线的连接等。
8.7.8.2 此总说明与各单体说明矛盾时,以各单体说明为准。
8.7.8.3消防联动控制、通信、应急照明及广播等线路略应采取穿金属保护管,并暗敷在非燃烧体结构内,其保护层不小于30mm,如明敷,应在金属管上涂防火材料。
8.7.8.4消防厂家提供的软件除具有控制,设备联动等功能,并能中文打印信息。
8.7.8.5火警电话布线与广播喇叭布线单独穿管。
8.7.8.6接地系统:本工程采用共用接地系统,要求接地电阻≤1Ω。
8.8电气节能和环保
8.8.1照明采用节能型灯具。
8.8.2采用无功功率补偿,补偿后功率因素提高到0.9以上。
8.8.3采用符合国家节能标准的较高效率的设备以节省电能。 |