搜索
热搜: 2017 报名 讲座
楼主: 歌子
打印 上一主题 下一主题

十方建筑绵竹工作室

[复制链接]

1

主题

28

帖子

1008

积分

新手上路

Rank: 1

积分
1008
621#
发表于 2009-8-14 20:36:00 | 只看该作者

哎呀,300奖金就这样没了啊 ,

接受昨天!改变今天!创造明天!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2

帖子

622

积分

新手上路

Rank: 1

积分
622
622#
发表于 2009-8-21 10:52:00 | 只看该作者

是陈浩吧 找到你了哈 我是五期一班 杨一波 还记得吗 看到帖子后 请加QQ;280751243

回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

22

帖子

1272

积分

新手上路

Rank: 1

积分
1272
623#
发表于 2009-8-26 23:15:00 | 只看该作者
四川那边怎么样啊,同行门,做室内行不,我不会建筑啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

94

帖子

629

积分

高级会员

Rank: 4

积分
629
624#
发表于 2009-8-30 09:54:00 | 只看该作者

回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

94

帖子

629

积分

高级会员

Rank: 4

积分
629
625#
发表于 2009-8-30 09:55:00 | 只看该作者

回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

94

帖子

629

积分

高级会员

Rank: 4

积分
629
626#
发表于 2009-8-30 09:56:00 | 只看该作者

回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

94

帖子

629

积分

高级会员

Rank: 4

积分
629
627#
发表于 2009-8-30 09:59:00 | 只看该作者

设计说明

1、

1.1设计宗旨与理念

严格划分功能分区,精心组织内部流线和各类人流交通,实现建设、运营、管理、未来发展的统一规划。

确立以人为本的设计理念,为病人及医护人员营造良好的休养、工作环境。

注重新建住院楼与城市景观的和谐统一,在创造优美院内环境的同时,塑造建筑与周边居住区的良好界面。

2、 总说明

2.1 技术规范和标准

2.1.2《民用建筑设计通则》 JGJ37-87

2.1.3《综合医院建筑设计规范》 JGJ49-88

2.1.4《综合医院建设标准》

2.2设计依据

2.2.1绵竹市城市规划管理技术规定

2.2.2绵竹市近期建设规划

2.2.3绵竹市建设工程规划设计技术要求通知书

3、总平面设计

3.1基地概况

绵竹夏骡子骨伤专科医院总用地面积为16692平方米,拟建建筑面积13520平方米,其中业务综合楼占地面积为1952平方米,建筑面积为4660平方米,其余为业务综合楼配套设施,基地东面临二环路,基地南面临规划路。

3.2规划要求

建筑高度控制在15米以下,容积率控制在0。8左右,建筑密度控制在30%,绿地率不得低于总用地面积的35%。

建筑间距及日照控制要求:按《绵竹市城市规划管理技术规定》执行。

建筑后退基地边界距离:临南侧规划道路退3米,临西侧规划道路3米。

4、设计构思

新建业务综合楼是绵竹厦骡子骨伤专科医院实现总体规划的重要环节,该楼建成后将成为医院的主体标志性建筑,同时还将引导医院总体规划的展开,并成为该地区有一定影响的城市景观。

4.1建筑布局

本方案认真把握总体设计中的布局和各功能分区的环节,着眼于医院发展的可持续性,从分区、交通的联系、功能的衔接、设备资源的共享等方面作了合理的安排,使整个医院计划的技术性、科学性、经济性、可操作性的特定突出。

新建业务综合楼设置于医院用地范围的东北角,以便让出更多的集中绿地,美化医院环境。

功能分块明确,彼此独立成系统,联系方便、互不干扰。

4.2建筑立面和型体设计

本方案遵循生态化、人性化、现代化的思路,用竖向线条加强建筑的纵伸感,使业务综合楼这幢3层的建筑在周围环境中更显挺拔。立面设计中虚实变化,避免在视觉上产生沉闷感,在色调处理上,将环境色在建筑中加以穿插使用,以取得与环境的呼应关系。

4.3绿化与环境

本方案在有限的基地中争取尽可能大的绿地,在总体布局时使建筑物相对紧凑,以获得大面积完整的绿化,为病人提供舒适、安静的休憩场所。环境小品显现医院优雅、独特的环境气氛。

5、技术经济指标

总用地面积:16692平方米

总建筑面积:13520.57平方米

其中:

业务综合楼建筑面积:4660。05平方米

康复楼建筑面积:2520平方米

职工宿舍建筑面积:4832.52平方米

供应室/洗浆房建筑面积:600平方米

食堂建筑面积:800平方米

垃圾处理站建筑面积:60平方米

门卫建筑面积:48平方米

建筑占地面积:4582.34平方米

容积率:0.81

建筑密度:27.4%

绿地率:35%

停车位:机动车71辆,非机动车100辆

6、结构设计

6.1场地概况

本工程位于四川省绵竹市,交通便利, 工程场地平整,适宜地面建筑.

6.2设计依据

6.2.1国家颁布的工程设计规范:

《建筑结构荷载规范》 GB50009-2001(2006年版)

《混凝土结构设计规范》 GB50010-2002

《建筑抗震设计规范》 GB50011-2001(2008年版)

《建筑地基基础设计规范》 GB50007-2002

《砌体结构设计规范》 GB50003-2001

《建筑结构统一标准》 GB50001-2001

《工程建设标准强制性条文房屋建筑部分》

6.2.2其它专业提供的设计条件.

6.3设计荷载取值和抗震设防标准

6.3.1恒载取实际数值.

6.3.2活载取值:

办公室, 会议室,病房: 2.0KN/平方米

资料室: 2.5KN/平方米

门诊室,手术室: 2.5KN/平方米

器械室: 3.0KN/平方米

走廊, 门厅: 2.5KN/平方米

消防疏散楼梯: 3.5KN/平方米

卫生间: 2.0KN/平方米

上人屋面: 2.0KN/平方米

不上人屋面: 0.5KN/平方米

6.3.3风荷载: W0=0.30 KN/平方米

6.3.4抗震设防标准:

本工程抗震设防烈度8度.设计基本地震加速度值为0.20g.

6.4工程地质和主体结构体系:

6.4.1工程地质:详岩土工程勘察报告.

6.4.2主体结构体系:

本工程主体三层,钢筋混凝土框架结构, 结构安全等级为二级,设计使用年限为50年.墙体为框架填充墙,砌体施工质量控制等级为B级.顶层部分为网架结构.框架抗震等级为二级.

6.5主要材料:

6.5.1混凝土强度等级:基础,主体结构柱梁板均为C25, 基础垫层C15.

6.5.2钢筋级别:I级(O),II级(O).

6.5.3砌体材料:0.000以下采用Mu10.0普通烧结砖,M10.0水泥砂浆.

0.000以上采用Mu10.0多孔砖,M10.0混合砂浆.

6.6结构计算程序:

广厦14.0.

回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

94

帖子

629

积分

高级会员

Rank: 4

积分
629
628#
发表于 2009-8-30 10:00:00 | 只看该作者

7、给排水设计

7.1设计依据

本设计采用主要现行规程、规范。

《建筑给排水设计规范》 GB50015-2003

《建筑设计防火规范》 GB50016-2006 《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2001

《建筑灭火器设置规范》 GB50140-2005;

《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002

建设单位提供的各工种提供的用水资料和设计资料。

其它有关国家及地方的现行规程,规范及标准;

7.2给水设计

7.2.1水源

本工程拟从两条街道各引进一根φ150给水管,在基地内环通,供生活、消防用水。市政给水压力按0.30MPa计。

7.2.2 用水量

居民用水量标准为300 L/人.日,公建用水量标准为100m³/公顷.日。

最大日用水量约297m³/d,最大小时用水量约18。6m³/h(其中室外消火栓用水量为25L/s,室内消火栓用水量为15L/s,喷淋用水量21.3L/S).

7.2.3生活给水系统

采用市政给水管网直接供水,给水管采用PPR管。

7.2.4消防系统

设有室内消火栓系统及自动喷水灭火系统,消防管采用镀锌钢管。

室外设置消防水泵接合器及室外消火栓,消火栓沿道路按间距不大于120m布置,且保护半径不大于150m,距消防水泵接合器15~40 m范围内设有室外消火栓。

7.3排水系统

7.3.1 污水系统

室内污废水量约237。6 m³/d。

室外雨污水分流。医疗污废水经经专业处理后,排入市政污水管道,雨水直接排入市政雨水管.

7.3.2雨水系统

雨水计算采用绵竹地区暴雨强度公式:

雨水量公式:


Q=ΨFq (L/s)

其中P=1,其中Ψ=0.7。

雨水量约为46L/S,采用一根φ500雨水管排至市政雨水管道,室内外排水管均采用PVC管,对有特殊要求的污水排水管,由院方提供污水水质后选用管材.

8、电气设计

8.1设计依据

本设计采用主要现行规程、规范。

《民用建筑电气设计规范》 JGJ16-2008

《建筑物防雷设计规范》 GB50057-94(2000版)

《10kV及以下变电所设计规范》 GB50053-94

《低压配电设计规范》 GB50054-95

《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-98;

《有线电视系统工程技术规范》 GB 50200-94

《综合布线系统工程设计规范》 GB 50311-2007

建设单位提供的各工种提供的用电资料和设计资料。

其它有关国家及地方的现行规程,规范及标准;

8.2设计范围

本工程电气部分设计范围包括:供配电、照明、综合布线、有线电视、病房对讲系统和防雷接地系统。

8.3供电

8.3.1供电电源及电压:本工程为二级负荷供电,供电电源拟由城市公用电网引入一路独立的10KV高压电源。备用电源采用EBS备用电源,本工程消防系统设施电源、通信电源、应急照明、手术就、医疗设备、网络电源、客梯为二级负荷;普通照明及动力等为三级供电负荷。入户电源采用电缆穿管埋地引入。变配电房设在业务综合楼。

8.3.2负荷估算:本工程安装负荷预计设备容量Pe=1270KW,本工程安装一台干式变压器,变压器容量分别为1000 KVA安装在业务综合楼作为专变,供本工程用电。

8.3.3备用电源:本工程选用一台EBS为备用电源,主用功率为150 kW作为备用电源。

8.3.4计量方式:本工程采用高供高计方式。

8.3.5功率因数补偿:本工程采用低压集中自动补偿方式,变压器低压母线上装设不燃型干式补偿电容器,对系统进行无功功率自动补偿,使补偿后功率因数大于0.9。本工程要求公共照明用荧光灯就地补偿,补偿后的功率因数大于0.95。

8.3.6低压配电系统:

8.3.6.1 配电电源为~380/220V,采用TN-S系统配电。工作零线(N)和接地保护线(PE)自变配电所低压开关柜开始分开不再相连。配电方式采用放射式与树干式相结合的方式。

8.3.6.2二级负荷均采用双电源供;三级负荷:采用单电源供电。

8.3.6.3低压柜采用GCK抽屉式开关柜。

8.4照明

8.4.1光源:照明应以清洁、明快为设计原则、同时考虑节能因素避免能源浪费,以满足使用的要求,办公室、病房、会议室等采用高效节能荧光灯,设备用房采用白炽灯或荧光灯。

8.4.2照度要求:

走道、电梯前室 (50~100LX)

诊  室           (200~300LX)

办公室、病房 (100~150LX)

8.4.3照明、插座分别由不同支路供电,照明分支线均采用ZRBVR-2X2.5mm2穿阻燃PVC管暗敷。

8.4.4在大空间用房、走廊、楼梯间及其前室、电梯间及其前室、主要出入口等场所设置疏散照明。应急照明平时采用就地控制。

8.5.5病房内设置夜间照明,在病房的床头上设置多动能控制板,其上设置床头照明开关,电源插座,呼叫信号,对讲电话插座,以及接地端子等。

8.4.6候诊室和厕所、血库、手术室等场所设置紫外线杀菌灯。在X线诊断室、手术室等的外门上设置工作标志灯和防止误入室内的安装装置。

8.4.7室外照明:在道路及建筑物周围设置道路或庭院灯。室外照明均可在值班室内控制。

回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

94

帖子

629

积分

高级会员

Rank: 4

积分
629
629#
发表于 2009-8-30 10:00:00 | 只看该作者

8.5弱电系统

8.5.1有线电视系统

有线电视系统由市网引入,建立有线电视网,可以接受各种电视信号,在候诊厅及相关办公室等指定区域设置电视插座。有线电视系统的信号传输线缆,采用特性阻抗为75欧姆的同轴电缆,并采用沿金属线槽沿吊顶内或电气竖井内敷设,或沿阻燃PVC管暗敷设。

8.5.2综合布线系统
综合布线系统是将语音信号,数字信号的配线,经过统一的规范设计。综合在一套标准的配线系统上,此系统为开放式网络平台。本设计仅考虑预布线路由,不涉及网络设备。总电讯机房设置在地下一层的消防控制中心合用控制室。从市政引来外线光缆。在各办公室及会议室内根据有关要求布置信息点。

8.5.3病房呼叫系统

在每张病床头设呼叫按钮,在每层护士站设呼叫显示屏,并连接到每个床头的呼叫按钮。

8.6防雷接地及安全措施

8.6.1防雷保护

本工程按第三类防雷建筑物进行设计,凡突出屋面的所有金属构件均应与接闪器可靠焊接,利用建筑结构内主钢筋作为引下线,引下线与基础底盘钢筋接为一整体作为接地装置。所有外墙引下线在室外地面下1m处引出一根40X4热镀锌扁钢,扁钢伸出室外,距外墙皮的距离不小于1m。外墙引下线距地0.5m处设置测试卡子。

8.6.2接地措施

8.6.2.1本工程防雷接地、电气设备的保护接地、电梯机房等的接地共用统一的接地极,要求接地电阻不大于1欧姆。

8.6.2.2高层建筑电气竖井内垂直敷设两条、水平敷设一圈40X4mm热镀锌扁钢,水平与垂直接地扁钢之间可靠焊接。

8.6.2.3本工程采用总等电位联结,将建筑物内保护干线、设备进线总管等进行联结,有淋浴室的卫生间采用局部等电位联结。具体做法参见国标图集《等电位联结安装》02D501-2。

8.6.2.4过电压保护:在电源总配电柜内装第一级电涌保护器(SPD)。

8.6.2.5有线电视系统引入端、电话引入端等处设过电压保护装置。

8.6.2.6手术室及抢救室根据需要采用防静电措施。并在相应的部位增设辅助等电位联结导体。医疗及诊断电气设备,应根据使用功能要求采用相应的保护接地、功能接地、等电位联结和不接地等形式。

8.7电气消防专篇:

8.7.1 本建筑按二级负荷供电,采用室外独立变配电所10KV环网进出线供电。

8.7.2本工程电力、照明配电采用220/380V放射式及树干式配电。接地采用TN-S系统,所有用电设备的金属外露可导电部分均与PE专用接地线连接。

8.7.3消防控制室、消防水泵及应急照明等消防设备采用双电源配电并在用电设备的最末一级配电箱处设置自动切换装置,配电分支线路采用矿物绝缘电缆或耐火电缆穿镀锌钢管暗敷。

8.7.4在消防控制室、消防泵房、配电所、电梯前室及公共走道等场所设置应急照明并在楼梯间、疏散通道及公共出口等处设置疏散指示标志。应急照明灯及疏散指示标志设置玻璃或其它不燃烧材料制作的保护罩,疏散指示灯选用自带蓄电池的专用灯具,连续供电时间不少于30min。

8.7.5当配电管线穿越楼层、防火分区或消防设备机房时,其穿越处的孔洞均用防火材料封堵。

8.7.6为防止电气火灾及保障人身安全,对进出本建筑的金属管道、电缆铠装层等作总等电位联结,并在潮湿区域的带电场所预留局部等电位联结板。

8.7.7 火灾自动报警及联动系统:

8.7.7.1本设计采用智能火灾报警控制系统。其中包括火灾自动报警、消防设备联动控制、消防广播、消防对讲电话等部分组成,消防控制主机等设备设置在消防控制中心,本建筑火灾自动报警保护对象为一级保护建筑物。

8.7.7.2火灾自动报警:火灾自动报警系统为地址编码的两总线制。在发电机房,采用感温、感烟型探测器,在电梯前室、楼梯间、电梯机房、变配电室等场所采用感烟探测器,并在各楼层出入口设置手动报警按钮。

8.7.7.3联动控制:联动控制均采用消防模块控制,在控制中心可手动操作开关,来启动消防设备,并在信号灯及中文显示的监示器上显示各种信息,同时将现场发生的各种信息也反馈到消防中心,以便及时处理各种事故。

以下分述各子系统的联动控制功能:

8.7.7.4消火栓系统:发生火情时,该区内某一消火栓报警按钮动作后,消控中心收到信号后,立即自动启动消火栓泵,并反馈信号。

8.7.7.5自动喷淋系统:发生火情时,温度升至一定温度,当压力开关动作后,立即自动启动喷淋泵,并反馈信号至消控中心,信号阀与水流指示器动作信号被引入至消防室控制屏上受到监视。

8.7.7.6非消防电源:火灾报警确认后,于变配电或消防控制室手动切断低压系统之一般负荷,如一般性照明与空调等。

8.7.7.7电梯:火灾确认后,自动联动所有电梯迫降至一层或电梯转换层,除消防电梯外,应切除客梯电源。电梯迫降后将其反馈信号送至消防控制中心。

8.7.7.8应急广播与火灾警报:火灾报警确认后自动接通相关部位的广播。并在各楼层设置声光报警器,其位置设置在各楼层的楼梯出口处。

8.7.8 其它:

8.7.8.1 施工中电气人员应与土建密切配合,作好预留;预埋工作,接地线的连接等。

8.7.8.2 此总说明与各单体说明矛盾时,以各单体说明为准。

8.7.8.3消防联动控制、通信、应急照明及广播等线路略应采取穿金属保护管,并暗敷在非燃烧体结构内,其保护层不小于30mm,如明敷,应在金属管上涂防火材料。

8.7.8.4消防厂家提供的软件除具有控制,设备联动等功能,并能中文打印信息。

8.7.8.5火警电话布线与广播喇叭布线单独穿管。

8.7.8.6接地系统:本工程采用共用接地系统,要求接地电阻≤1Ω。

8.8电气节能和环保

8.8.1照明采用节能型灯具。

8.8.2采用无功功率补偿,补偿后功率因素提高到0.9以上。

8.8.3采用符合国家节能标准的较高效率的设备以节省电能。

回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

94

帖子

629

积分

高级会员

Rank: 4

积分
629
630#
发表于 2009-8-30 10:01:00 | 只看该作者

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

0792-8586998

总统家客服热线
周一至周日:08:00-22:00

总统家微信

©2014  九江总统家文化传媒有限公司. All rights reserved. ( 赣ICP备17005700号-1 )  Powered by Discuz! X3.2  技术支持:总统家